Er wedi Fundo brusebunde godkendt til anvendelse i vådrum?

Besvar
Thomas Kristensen
Indlæg: 36
Tilmeldt: tirs sep 12, 2017 9:08 am

Er wedi Fundo brusebunde godkendt til anvendelse i vådrum?

Indlæg af Thomas Kristensen » tors sep 28, 2017 2:12 pm

Er wedi Fundo brusebunde godkendt til anvendelse i vådrum?

Ja, wedi Fundo brusebunde har en Europæisk teknisk godkendelse, ETA-13/0385. ETAG 022 del 3

ETAG 022 del 3 dokumentationerne, som ligger til grund for denne ETA, går ud fra en planlagt brugstid af tætningen på 25 år, under forudsætning af at den forarbejdes, bruges og vedligeholdes korrekt. Denne antagelse beror på den aktuelle tekniske standard og den viden og de erfaringer, som står til rådighed på nuværende tidspunkt.

wedi Fundo brusebunde er godkendt som tætningssystem i indendørs vådrum med temperaturer mellem 5° C og 40° C, under et slidlag.

Tætninger overholder bestemte klassifikationer iht. ETAG 022 del 3, som muliggør en anvendelse under hensyntagen til nationale krav.

Tætningen er bestemt til anvendelse på bøjelige underlag, som f.eks. krydsfiner, spånplader, gipsplader, anhydrit eller lignende stoffer, som ikke er beskyttet mod vand, og på fast underbund, som f.eks. mursten eller beton.

www.bygmedwedi.dk/viewtopic.php?f=15&t=16
wedi Europæisk teknisk godkendelse, ETA-13/0385. ETAG 022 del 3

wedi_ETA.png
wedi_ETA.png (108.1 KiB) Vist 1145 gange

Besvar